A falha de um muro de contenção de alvenaria seca em uma encosta urbana evidenciou como a falta de drenagem provoca um tombamento estrutural. A água acumulada gerou empuxo hidrostático que superou a resistência do sistema. O colapso, documentado com ContextCapture, permitiu uma análise detalhada do terreno e da estrutura.
Reconstrução 3D e análise geotécnica com Plaxis 3D 🏗️
O fluxo de trabalho integrou o ContextCapture para gerar um modelo de nuvem de pontos do muro colapsado, capturando fissuras e deslocamentos. Este modelo foi importado no Plaxis 3D para simular o comportamento do solo saturado. Os cálculos confirmaram que o empuxo hidrostático, sem drenagem, elevou a pressão de poro até o ponto de tombamento. A simulação mostrou a ruptura progressiva das juntas da alvenaria.
A água: esse inimigo invisível que ninguém viu chegar 💧
Acontece que o muro, que parecia tão sólido com suas pedras empilhadas, tinha mais infiltrações que um boato de escritório. A drenagem, esse conceito abstrato para muitos, brilhou por sua ausência. Agora o muro descansa no chão, demonstrando que a água, quando se dá confiança, sempre encontra um jeito de cobrar a conta.