최근 외벽 청소 작업 중 발생한 사건으로 인해 바람에 의한 진동의 위험성이 드러났습니다. 플랫폼의 텐션 케이블이 끊어져 사고가 발생했으며, 현재 3D 도구를 사용하여 분석 중입니다. 목표는 돌풍이 어떻게 재료에 피로를 유발했는지, 그리고 어떤 요인이 더 큰 참사를 막았는지 확인하는 것입니다.
포렌식 파이프라인: Metashape와 LS-DYNA로 파손 재구성 🛠️
포렌식 팀은 Agisoft Metashape를 사용하여 현장 사진을 기반으로 플랫폼과 외벽의 3D 모델을 생성했습니다. 이 모델은 LS-DYNA로 내보내져 동적 풍하중이 적용되었습니다. 시뮬레이션 결과, 텐션 케이블이 반복적인 진동으로 인해 미세 균열이 축적되어 앵커 지점에서 결국 파손된 것으로 나타났습니다. 데이터는 끊어진 케이블에서 발견된 잔류 장력으로 검증되었습니다.
바람은 용서하지 않지만, 케이블도 도움이 되지 않았습니다 🌬️
자연은 현명하지만, 텐션 케이블 설계자는 때로는 그렇지 않습니다. 알고 보니 나뭇잎을 흔드는 바로 그 바람이 청소 플랫폼을 흔들어 케이블이 한계에 도달하게 할 수 있습니다. 이제 매뉴얼을 검토하고, 다행히 다음 돌풍이 보험금 지급일과 겹치지 않기를 바랄 때입니다.