20階建ての垂直農場で、内部の水流が電気系統を直撃し、壊滅的な浸水被害が発生しました。機械的な故障が原因と見られるこの事故は、厳格な3Dフォレンジック再現が行われました。フォレンジックエンジニアは、Civil 3Dで構造をモデル化し、Bentley OpenPlantで配管ネットワークをシミュレーションし、Rhinoで流体の動きを可視化しました。目的は、水耕栽培トレイにかかる水の負荷が、主管の接続を外すほどの構造的たわみを引き起こしたかどうかを特定することでした。

壊滅的な浸水後の水耕栽培垂直農場における内部水流の3D再現

Civil 3DとBentley OpenPlantによるたわみ解析と配管破損 🌊

主な仮説は、上部トレイに溜まった水の重量と、循環システムの可能性のある振動が組み合わさり、トレイの支持部に progressive なたわみを生じさせたというものです。Civil 3Dでは、各階のスラブを500 kg/m2の分布荷重下でモデル化し、作物と養液の最大重量をシミュレーションしました。その結果、15階のトレイ中央部で12 mmの変形が示されました。このわずかなずれが、Bentley OpenPlantでシミュレーションされた硬質PVC配管のフレキシブルジョイントが、その許容値である8 mmを超える原因となりました。水理シミュレーションにより、継手の連鎖的な破損により毎秒80リットルの流量が放出され、サービスエレベーターシャフトを垂直に落下する水の柱が形成されたことが確認されました。

垂直インフラのための予防教訓 🛠️

Rhinoでの再現では、落下した水が90秒足らずで下層階の電気盤に到達し、大規模な短絡と排水ポンプの完全停止を引き起こす様子が可視化されました。主な教訓は、垂直農場の設計には、構造的なたわみを吸収しても破損しない荷重軽減システムと伸縮継手を統合する必要があるということです。さらに、電気系統を密閉ダクトに隔離し、主管に圧力センサーを設置して初期の漏れを検出することが重要です。予防策としては、トレイの変形が油圧接続の弾性限界を決して超えないことを確認するための定期的な構造監査が挙げられます。