Une passerelle piétonne en bois scié s'est effondrée sans avertissement, révélant une défaillance silencieuse. La rupture par cisaillement au niveau des appuis en fut la cause directe, provoquée par une pourriture fongique qui a progressé cachée sous les platines métalliques. Ce cas illustre comment l'inspection visuelle ne suffit pas pour détecter les dommages internes dans les structures en bois.
Pipeline 3D : Du nuage de points à l'analyse structurelle 🛠️
Le flux de travail a combiné le scan avec FARO Scene pour capturer la géométrie réelle de la passerelle et les débris de l'effondrement. Le nuage de points a servi de base pour modéliser la structure dans SAP2000, où les conditions de charge ont été simulées et la concentration des contraintes de cisaillement aux appuis a été identifiée. Le modèle a confirmé que la section effective du bois avait été réduite par la pourriture, dépassant la résistance du matériau.
Ce que la platine cachait : un festin fongique sans invitation 🍄
Les champignons, ces architectes silencieux de la destruction, ont trouvé dans l'interface bois-acier un buffet libre. Alors que la platine semblait maintenir la structure, elle fonctionnait en réalité comme un auvent qui maintenait l'humidité parfaite pour le banquet. Le bois s'est progressivement transformé en compost sans que personne ne remarque rien, jusqu'à ce que la gravité dise stop et que la passerelle décide de prendre des vacances forcées.