Тепловая усталость в диэлектрических жидкостях: моделирование и предотвращение в дата-центрах

30.05.2026 Опубликовано | Переведено с испанского

Конструкция радиаторов в центрах обработки данных создает механические турбулентности, которые разрушают диэлектрическую жидкость, снижая ее температуру вспышки до критических уровней. Это явление, известное как термическая усталость, вызванная сдвигом, происходит, когда напряжение сдвига разрывает молекулярные цепи жидкости, высвобождая летучие компоненты. Мультифизическое моделирование позволяет предсказать этот отказ до его возникновения в производстве.

Моделирование термической усталости в диэлектрической жидкости внутри радиатора центра обработки данных с градиентами температуры

Мультифизическое моделирование деградации с помощью COMSOL и SolidWorks 🔬

В COMSOL модуль вычислительной гидродинамики (CFD) связывается с теплопередачей для картирования зон высокой турбулентности. Граничные условия включают скорости потока от 0,5 до 3 м/с, температуры на входе 45 градусов Цельсия и геометрии ребер, извлеченные из SolidWorks. Моделирование показывает, что области с вихрями фон Кармана превышают градиент скорости 2000 с-1, порог, при котором жидкость теряет от 10 до 15 градусов Цельсия своей температуры вспышки. SolidWorks облегчает параметрическое изменение конструкции ребер, сглаживая края для снижения локального числа Рейнольдса.

Визуализация повреждений и превентивное изменение конструкции 🛠️

VGSTUDIO MAX обрабатывает данные томографии прототипов радиаторов для проверки предсказанных зон усталости. Накладывая карты напряжений сдвига на области зарождающегося пузырькообразования, инженеры выявляют скрытые точки отказа. Этот подход позволяет изменить геометрию каналов потока, устраняя острые углы и распределяя скорость ламинарно. Результатом является радиатор, который поддерживает стабильность жидкости выше ее температуры вспышки, продлевая срок службы системы охлаждения.

Можно ли точно предсказать точку отказа из-за термической усталости в диэлектрической жидкости, подвергающейся циклам турбулентности внутри радиатора центра обработки данных, используя только моделирование CFD без предварительных экспериментальных испытаний?

(P.S.: Усталость материалов похожа на твою после 10 часов моделирования.)