Коррозия стальных полос привела к обрушению армированной грунтовой подпорной стены с отслоением лицевых панелей. Этот структурный отказ демонстрирует важность процессов защиты от окисления в удерживающих системах, особенно в агрессивных средах или при недостатках дренажа.
3D-моделирование структурного отказа с помощью ContextCapture и Plaxis 3D 🏗️
Для анализа обрушения использовался ContextCapture, который создал облако точек и сеточную модель послетаварийного состояния. С помощью Plaxis 3D было смоделировано взаимодействие грунта и конструкции с оценкой потери несущей способности корродированных полос. Модель позволила определить, что уменьшение площади стали из-за локальной коррозии привело к возникновению растягивающих напряжений, превышающих предел текучести, что спровоцировало выпучивание и последовательное разрушение панелей.
Сталь ржавеет, но панели улетают сами по себе 😅
Похоже, стальные полосы решили выйти на пенсию раньше времени, оставив лицевые панели без крепления. Результат: стена, которая казалась прочной, но на самом деле стояла вверх ногами. Теперь предстоит объяснить клиенту, что проблема была не в грунте, а в том, что сталь слишком серьезно восприняла свою роль расходного материала. Хорошо, что 3D-моделирование позволяет рассчитать смету на ремонт с миллиметровой точностью.