Отказ подпорной стены с контрфорсами на недавнем гражданском объекте выявил классическую проблему: опрокидывание под действием активного давления. Причиной стало не землетрясение и не перегрузка, а насыщение грунта за стеной из-за неработающей дренажной системы. Вода, не имея выхода, увеличила давление до тех пор, пока оно не превысило сопротивление конструкции.
3D-конвейер: от ContextCapture до Plaxis 3D для судебно-технической экспертизы 🏗️
Для реконструкции обрушения был использован цифровой рабочий процесс. ContextCapture позволил создать облако точек и сеточную модель стены и откоса на основе аэрофотограмметрии. Эта модель была интегрирована в Plaxis 3D, где были смоделированы условия насыщения. Программное обеспечение метода конечных элементов подтвердило, что поровое давление, не имея возможности дренироваться, создало активное давление, достаточное для опрокидывания контрфорсов.
Дренаж: тот невидимый друг, о котором никто не вспоминает, пока всё не идет к чертям 💧
Забавно в этом случае то, что дренаж был спроектирован, начерчен и оплачен. Но в какой-то момент кто-то решил, что несколько пластиковых труб и слой гравия не так срочны, как завершение бетонных работ. Результат: стена, которая должна была удерживать грунт, в итоге обняла землю, как пьяный в канаве. Вода не прощает, особенно когда ей перекрывают выход.