액화 메탄올 로딩 암의 고장으로 인해 밸브가 급격히 닫힌 후 구형 조인트가 파손되었습니다. 그 결과 발생한 수격 현상은 구성 요소의 내력을 초과하는 과압을 생성했습니다. 항만 터미널에서 발생한 이 사고는 구조적 붕괴의 정확한 원인을 파악하기 위해 3D 스캐닝 도구와 시뮬레이션을 통한 상세한 분석이 필요했습니다.
Cyclone 및 Abaqus를 이용한 3D 재구성 및 시뮬레이션 🛠️
기술 팀은 Leica Cyclone을 사용하여 로딩 암과 손상된 조인트의 정확한 형상을 캡처했습니다. 이 데이터를 바탕으로 Abaqus에서 유한 요소 모델을 생성했습니다. 시뮬레이션은 밸브 폐쇄의 수리 과도 현상을 재현하여 18bar의 압력 피크를 계산했습니다. 결과는 12bar용으로 설계된 구형 조인트가 이전 작업에서 반복된 압력 맥동으로 인한 주기 피로로 인해 파손되었음을 보여주었습니다.
아무도 요청하지 않은 폐쇄와 한계에 도달한 조인트 💥