메탄 개질 공장에서 화재가 발생하여 안전팀에 비상이 걸렸습니다. 원인은 열 수집기 용접부의 미세 균열로, 가연성 가스 누출로 이어졌습니다. 인명 피해 없이 진압되었지만, 이 사고는 고압 및 고온 공정에서 중요한 연결부의 취약성을 드러냈습니다.
FARO Scene 및 FLACS를 활용한 법의학 분석 🔥
사고 조사에는 두 가지 주요 도구가 사용되었습니다. 손상된 열 수집기의 3D 스캔을 위한 FARO Scene으로, 미세 균열을 밀리미터 단위 정밀도로 측정할 수 있었습니다. 그런 다음 FLACS 소프트웨어가 메탄 확산 및 점화 조건을 모델링했습니다. 결과는 육안으로는 거의 보이지 않는 균열이 가연성 구름을 생성하고 근처의 열원을 찾기에 충분했음을 확인했습니다.
쉬는 시간조차 버티지 못한 용접부 ☕
용접부에 힘을 내기 위해 카페라떼 한 잔이 부족했던 모양입니다. 손톱보다 작은 미세 균열이 지진조차 하지 못한 일, 즉 공장 가동을 중단시켰습니다. 엔지니어들이 이미 3D 스캐너로 용접부를 질책할 수 있어 다행입니다. 육안으로 보기에는 범인이 고양이 할퀸 자국처럼 무해해 보였기 때문입니다.