콘크리트 중력식 옹벽의 붕괴는 일반적으로 초기 계산 오류가 아니라 무시된 운영 요인이 축적되어 발생합니다. 이 경우 배수 시스템의 막힘으로 인해 주동 토압이 증가하여 구조물이 전도되었습니다. 우리는 ContextCapture와 Plaxis 3D를 통합한 3D 파이프라인을 통해 이 사례를 분석합니다.
3D 파이프라인: 포인트 클라우드에서 지반공학 모델까지 🏗️
ContextCapture는 사진측량을 통해 벽체와 주변 지반의 정밀한 디지털 트윈을 생성할 수 있게 했습니다. 이 모델은 Plaxis 3D로 내보내져 응력-변형 거동이 시뮬레이션되었습니다. 분석의 핵심은 막힌 배수로 인해 발생한 간극 수압을 통합하는 것이었습니다. 결과는 주동 토압이 안정 모멘트를 초과하여 전도 가설을 검증했음을 보여주었습니다. 두 도구의 통합은 진단 시간을 단축시켰습니다.
배수: 우리가 항상 파티에 초대하는 것을 잊는 그 친구 💧