최근 토목 공사 현장에서 부벽식 옹벽이 붕괴되면서 고전적인 문제인 주동 토압에 의한 전도가 다시 수면 위로 떠올랐습니다. 그 원인은 지진이나 과적이 아니라, 제대로 작동하지 않은 배수 시스템으로 인해 뒷채움 지반이 포화되었기 때문입니다. 물은 배출구가 없어 압력을 증가시켜 결국 구조물의 저항력을 초과했습니다.
3D 파이프라인: 법의학 분석을 위한 ContextCapture에서 Plaxis 3D로 🏗️
붕괴를 재구성하기 위해 디지털 워크플로우가 사용되었습니다. ContextCapture를 통해 항공 사진 측량 기반으로 옹벽과 사면의 포인트 클라우드와 메쉬 모델을 생성했습니다. 이 모델은 Plaxis 3D에 통합되어 포화 조건을 시뮬레이션했습니다. 유한 요소 소프트웨어는 배수가 되지 않아 발생한 간극 수압이 부벽을 전도시키기에 충분한 주동 토압을 발생시켰음을 확인했습니다.
배수: 모든 것이 망가질 때까지 아무도 기억하지 못하는 보이지 않는 친구 💧
이 사례의 흥미로운 점은 배수 시스템이 설계되고, 도면에 그려졌으며, 비용도 지불되었다는 것입니다. 하지만 어느 순간 누군가가 플라스틱 파이프와 자갈층 몇 개가 콘크리트를 마무리하는 것만큼 시급하지 않다고 판단했습니다. 결과: 흙을 지탱해야 했던 옹벽은 마치 도랑에 쓰러진 술주정뱅이처럼 땅을 껴안고 말았습니다. 물은 결코 용서하지 않으며, 특히 출구가 막혔을 때는 더욱 그렇습니다.