三次元印刷された銅がデータセンターを冷却しメガワットを節約

2026年05月09日 スペイン語から翻訳・公開

イリノイ大学の研究者らが、サーバー冷却用の3Dプリント銅板を開発した。この技術により、空調に費やされるエネルギー消費量を全体の30%から1.1%に削減できる。1GWのデータセンターでは、節約量は539MWに達し、ますますエネルギーを欲しがるAI業界にとって重要な数字となる。⚡

3Dプリントされた銅板を搭載したサーバーの未来的なイラスト。青とオレンジの光を放ち、熱とエネルギー消費を低減している。

複雑な内部チャンネルによる最適化設計 🧊

銅板は3Dプリントで製造されるため、従来のプロセスでは不可能な形状の内部チャンネルを作成できる。これらの流路は冷却液をより効率的に分配し、プロセッサから直接熱を奪う。改善は顕著で、設置されたギガワットあたりの冷却用残留エネルギーは550MWからわずか11MWに減少し、運用コストを大幅に削減する。

これであなたのサーバーも銅の汗をかく(電気代の請求書ではなく)🔥

AIが詩を書き、宇宙飛行士の猫の画像を生成している間、それを支えるデータセンターは太陽の下のアイスクリームのように溶けている。幸いなことに、これらの研究者はサーバーが電気ではなく銅の汗をかくようにしてくれた。だから、もしクラウドの請求額が下がったら、誰に感謝すべきか分かるだろう。F1サーキットよりも曲線の多いプレートたちにだ。