鋼帯の腐食により補強土壁が崩壊し、前面パネルが剥離しました。この構造的破壊は、特に過酷な環境や排水不良の条件下において、防護システムにおける酸化防止プロセスの重要性を浮き彫りにしています。
ContextCaptureとPlaxis 3Dによる構造破壊の3Dモデリング 🏗️
崩壊の分析にはContextCaptureが使用され、破壊後の状態の点群とメッシュモデルが生成されました。Plaxis 3Dを使用して土と構造物の相互作用をシミュレーションし、腐食した鋼帯の支持力低下を評価しました。このモデルにより、局部腐食による鋼材断面積の減少が降伏応力を超える引張応力を発生させ、パネルの座屈と連続的な破断を引き起こしたことが特定されました。
鋼は錆びるが、パネルはひとりでに飛んでいく 😅