La corrosion des bandes d'acier a provoqué l'effondrement du mur de soutènement en sol renforcé, avec le détachement des panneaux frontaux. Cette défaillance structurelle met en évidence l'importance des processus de protection contre l'oxydation dans les systèmes de confinement, en particulier dans les environnements agressifs ou présentant des défauts de drainage.
Modélisation 3D de la défaillance structurelle avec ContextCapture et Plaxis 3D 🏗️
Pour l'analyse de l'effondrement, ContextCapture a été utilisé, générant un nuage de points et un modèle maillé de l'état post-faillite. Avec Plaxis 3D, l'interaction sol-structure a été simulée, évaluant la perte de capacité portante des bandes corrodées. Le modèle a permis d'identifier que la réduction de la section d'acier due à la corrosion localisée a généré des contraintes de traction supérieures à la limite d'élasticité, déclenchant le flambement et la rupture séquentielle des panneaux.
L'acier rouille, mais les panneaux volent tout seuls 😅
Apparemment, les bandes d'acier ont décidé de prendre leur retraite plus tôt que prévu, laissant les panneaux frontaux sans fixation. Le résultat : un mur qui semblait solide mais qui, en réalité, faisait le poirier. Il faut maintenant expliquer au client que le problème n'était pas la terre, mais que l'acier a pris très au sérieux le fait d'être un matériau consommable. Heureusement que la modélisation 3D permet de calculer le budget de réparation avec une précision millimétrique.