La défaillance d'un mur de soutènement en maçonnerie sèche sur un versant urbain a mis en évidence comment l'absence de drainage provoque un basculement structurel. L'eau accumulée a généré une poussée hydrostatique qui a dépassé la résistance du système. L'effondrement, documenté avec ContextCapture, a permis une analyse détaillée du terrain et de la structure.
Reconstruction 3D et analyse géotechnique avec Plaxis 3D 🏗️
Le flux de travail a intégré ContextCapture pour générer un modèle de nuage de points du mur effondré, capturant les fissures et les déplacements. Ce modèle a été importé dans Plaxis 3D pour simuler le comportement du sol saturé. Les calculs ont confirmé que la poussée hydrostatique, sans drainage, a élevé la pression interstitielle jusqu'au point de basculement. La simulation a montré la rupture progressive des joints de la maçonnerie.
L'eau : cet ennemi invisible que personne n'a vu venir 💧
Il s'avère que le mur, qui semblait si solide avec ses pierres empilées, avait plus d'infiltrations qu'une rumeur de bureau. Le drainage, ce concept abstrait pour beaucoup, a brillé par son absence. Maintenant, le mur repose au sol, démontrant que l'eau, lorsqu'on lui donne confiance, trouve toujours le moyen de faire payer la note.