El reciente colapso de una pasarela peatonal de madera aserrada ha puesto el foco en fallos estructurales silenciosos. La rotura por cortante se originó en los nodos de unión, donde la pudrición fúngica se desarrolló sin signos visibles. El caso evidencia cómo la degradación biológica interna puede comprometer la seguridad de infraestructuras de uso peatonal.
Flujo de trabajo digital con FARO Scene y SAP2000 para el análisis forense 🛠️
El equipo de ingeniería aplicó un pipeline 3D para reconstruir el fallo. Primero, se utilizó FARO Scene para capturar la geometría exacta de los restos y la escena del colapso mediante escaneo láser. La nube de puntos resultante se importó a SAP2000, donde se modelaron los elementos finitos de la estructura. El análisis estructural reveló que la capacidad resistente al cortante en los nodos se redujo por debajo del 40% del valor de diseño original debido a la pérdida de sección por hongos.
La madera aserrada que se pudrió en silencio mientras nadie miraba 🪵
Lo curioso del caso es que la pudrición se escondió como un inquilino no deseado en el ático. Los nodos parecían sanos por fuera, pero por dentro estaban más blandos que un churro recién hecho. Ahora los ingenieros recomiendan revisar las juntas con endoscopios, porque parece que confiar en la madera a primera vista ya no es garantía de nada. Al menos la pasarela cayó de madrugada y sin peatones.