Publicado el 29/06/2026 | Autor: 3dpoder

Explosión por estática en silo de resina: fallo de puesta a tierra

Una deflagración electrostática en un silo de resina plástica puso en evidencia un error básico de seguridad: la falta de puesta a tierra en las tuberías de transporte. El incidente, ocurrido durante la transferencia neumática del material, generó una onda expansiva que dañó la estructura. Para el análisis forense y la simulación del accidente, se emplearon herramientas como FARO Scene para el escaneo 3D de la zona y FLACS para modelar la dispersión de la nube explosiva.

Explosion electrostática en silo de resina plástica durante transferencia neumática, tubería metálica desconectada del sistema de puesta a tierra generando chispa, nube de polvo inflamándose con onda expansiva deformando la estructura del silo, ingenieros forenses usando escáner 3D FARO Scene en primer plano mientras pantalla muestra simulación FLACS de dispersión de nube explosiva, estilo cinematic engineering visualization, iluminación dramática con destellos naranjas y azules, partículas de resina suspendidas, acero retorcido, photorealistic technical render ultra-detallado

Reconstrucción 3D y simulación CFD del accidente 🔥

El pipeline de trabajo combinó la captura de nubes de puntos con FARO Scene, generando un gemelo digital preciso del silo y las tuberías. Este modelo se importó a FLACS, software de dinámica de fluidos computacional, para recrear la acumulación de carga electrostática y la deflagración. Los resultados confirmaron que la velocidad del flujo de resina, sumada a la ausencia de conexión equipotencial, generó una chispa en un codo de tubería. La simulación validó que la onda de presión se propagó siguiendo la geometría real del recinto.

El chispazo que nadie vio venir (ni quiso pagar) ⚡

Resulta que la resina, al frotarse contra las paredes del tubo, acumuló estática como un globo en el pelo de un niño. Pero como nadie conectó el cable a tierra, la chispa dijo: aquí estoy yo. El silo se convirtió en una olla a presión sin válvula. Lo curioso es que el manual de seguridad llevaba años cogiendo polvo en la oficina, justo al lado del extintor que tampoco funcionaba. Menos mal que FLACS pudo calcular lo que el sentido común no quiso ver.