El fallo estructural de una pasarela peatonal de madera laminada ha puesto sobre la mesa un problema recurrente en construcción: la pudrición interna por sellado deficiente de testas. El colapso, documentado con escaneo láser y modelado en SAP2000, revela cómo un detalle de mantenimiento puede anular la resistencia de la madera encolada. Analizamos el caso desde el pipeline 3D.
Pipeline 3D: de FARO Scene a SAP2000 para el análisis del fallo 🏗️
El proceso comenzó con la captura de la geometría colapsada mediante FARO Scene, generando una nube de puntos de alta densidad. Esta se importó a SAP2000 para modelar los elementos estructurales y simular las condiciones de carga previas al fallo. El análisis evidenció que la pudrición, concentrada en las testas mal selladas, redujo la sección resistente hasta un punto crítico. El flujo de trabajo permitió correlacionar la humedad atrapada con la pérdida de capacidad portante.
El pegamento aguanta, pero el sellador no (y la pasarela se rinde) 🪵
La madera laminada es como un sándwich bien hecho: las capas interiores aguantan, pero si olvidas cerrar los bordes, el relleno se pudre. En este caso, el sellador de testas brilló por su ausencia, y la humedad hizo el resto. Los ingenieros, con sus nubes de puntos y modelos, confirmaron lo que cualquier carpintero sabe: un buen barniz en los extremos evita que la obra se convierta en compost. Ironías del oficio: la tecnología confirmó un error básico.