El lavado de finos por ausencia de geotextil filtrante provocó el desmoronamiento progresivo de un muro escollera en un proyecto de contención. El fallo no fue estructural en origen, sino hidráulico: el agua arrastró partículas del suelo, generando huecos y pérdida de soporte hasta el colapso total del sistema.
Pipeline 3D: de la nube de puntos al análisis geotécnico 🏗️
Para documentar el siniestro se empleó ContextCapture, generando una nube de puntos y un modelo 3D del talud fallado. Esta geometría se importó a Plaxis 3D para simular el comportamiento del terreno sin filtro. Los resultados mostraron un incremento de presión de poro y deformaciones que duplicaron los límites admisibles. El modelo confirmó que el lavado de finos fue la causa raíz.
El geotextil: el superhéroe que nadie contrató 🦸
Resulta que poner una tela entre la escollera y el suelo no era un capricho de los manuales. El muro aguantó estoico hasta que el agua decidió llevarse las partículas finas de fiesta. Ahora el talud parece un queso gruyère y la lección es simple: ahorrar en geotextil sale más caro que pagar la rehabilitación.