Cientos de metros cuadrados de placas de yeso se desplomaron sobre la zona de tiendas de un centro comercial. Para determinar la causa, un equipo forense procesó la nube de puntos del estado colapsado mediante un pipeline 3D. El objetivo era realizar un recuento virtual de los sistemas de fijación y un análisis espacial que demostrara una sobrecarga por acumulación de agua de condensación.
Pipeline 3D: de la nube de puntos al diagnóstico estructural 🏗️
Con CloudCompare se alineó y filtró el escaneo láser del techo derrumbado. Autodesk ReCap permitió limpiar el ruido y segmentar los perfiles metálicos y fijaciones. La geometría se exportó a Revit para modelar la distribución de cargas y a Tekla Structures para verificar la capacidad de los anclajes. El análisis espacial mostró una densidad de fijaciones inferior a la especificada, además de deformaciones por el peso del agua acumulada en las placas.
El peso de la humedad: cuando el techo prefiere el suelo 💧
El agua de condensación, que llevaba meses acumulándose sin que nadie mirara hacia arriba, terminó haciendo lo que cualquier gota responsable: buscar el punto más bajo. Los anclajes, diseñados para placas ligeras, no estaban preparados para cargar con una piscina improvisada. Al final, el techo decidió que era mejor descansar en el suelo que seguir aguantando el chaparrón invisible.