Una pasarela peatonal construida con madera laminada encolada ha sufrido un colapso estructural debido a pudrición interna no detectada. El fallo se originó en las testas de los tablones, donde un sellado deficiente permitió la entrada de humedad. El caso se analizó con FARO Scene para el escaneo 3D de los restos y SAP2000 para modelar el comportamiento estructural previo al colapso.
Flujo de trabajo forense: de la nube de puntos al modelo SAP2000 🛠️
El equipo forense empleó FARO Scene para registrar la geometría deformada y los patrones de fractura en la madera. La nube de puntos resultante se procesó para extraer secciones críticas y alimentar un modelo en SAP2000. Los análisis modales y de tensiones revelaron que la reducción de sección efectiva por pudrición superó el 40% en los apoyos, lo que redujo la capacidad resistente por debajo de las cargas de servicio. El sellado de testas, ausente en las juntas, fue el punto de entrada del agua.
El barniz milagroso que no existió, o cómo ahorrar en sellador 💧
Al parecer, alguien pensó que un par de brochazos de barniz decorativo bastaban para proteger la madera de la lluvia y la humedad del suelo. El resultado es una pasarela que ahora sirve como escultura abstracta de madera podrida y un recordatorio de que el sellador de testas no es un lujo, sino un requisito básico. Próximo paso: enseñar que la madera no es un material mágico que se auto-sella con buenas intenciones.