Una pasarela peatonal de madera aserrada colapsó debido a la rotura por cortante en sus apoyos. El fallo se originó por pudrición fúngica oculta bajo las pletinas metálicas, un área de difícil inspección visual. El análisis forense estructural exigió una reconstrucción digital precisa del incidente.
Pipeline 3D: de la nube de puntos al modelo de elementos finitos 🏗️
El equipo utilizó FARO Scene para procesar la nube de puntos de la estructura colapsada, generando una geometría detallada del escenario. Este modelo se exportó a SAP2000 para realizar un análisis estructural con elementos finitos. La simulación permitió identificar las zonas de mayor concentración de tensiones cortantes y correlacionarlas con la madera degradada. La integración de datos de escaneo láser y simulación numérica resultó clave para entender la secuencia del colapso sin necesidad de ensayos destructivos adicionales.
El hongo que se tomó el café mientras la viga se partía 🍄
Resulta que la madera no avisó con un crujido dramático ni dejó una nota de despido. Simplemente se pudrió en silencio, escondida bajo las pletinas como un okupa en un sótano. Los ingenieros descubrieron que el hongo llevaba meses trabajando horas extra sin contrato. Al menos el colapso fue pedagógico: ahora sabemos que hasta una pasarela puede tener caries y que el dentista forense se llama SAP2000.